Akzeptierte AntwortCheck these two items: 1. Have absolute coordinates been enabled? 2. Has the multi positioning point logic been enabled?




The control system used for my device is RDC6332NM. During the machining task, I tried to activate the device by calling the preset positioning point through the controller panel, but the machine never responded. Any ideas?





Können Sie diese Frage beantworten?
Bitte schreiben Sie Ihre Antwort, um anderen mit derselben Frage zu helfen.

Akzeptierte AntwortCheck these two items: 1. Have absolute coordinates been enabled? 2. Has the multi positioning point logic been enabled?






Verify that the waypoints on the panel have been set correctly and that the values are appropriate.
Check that the settings have been saved so that these waypoints remain active after a restart.





Haben Sie eine ähnliche Frage, aber keine Lösung gefunden? Stellen Sie Ihre eigene Frage und holen Sie sich Hilfe von der Community.

Copyright © 2021 Shenzhen Chanelink Network Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
I enabled absolute coordinates, I think I was too confused, I have corrected it